根据最新的消防规范,对于隐蔽式喷头的安装和使用,有以下几点要求:

1. 适用场所限制 :隐蔽式喷头不宜用于火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的场所,如商场、超级市场等。若必须使用,则仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。

2. 安装要求 :

隐蔽式喷头必须下垂安装,并可通过调整内罩以适应天花板的高度变化。

安装时,先将喷头螺纹旋入外盖,然后一起旋入安装管内,用专用扳手伸入外盖,将喷头拧紧在管道上。

注意在拧紧时不要碰到喷头的玻璃球和防溅板,也不要扭动喷头的支撑臂,避免喷头变形或漏水。

3. 喷头布置 :

喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。

直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板的距离应为75~150mm。

当喷头附近有障碍物时,应适当增加喷头数量或调整喷头方向,以确保喷水能够绕过障碍物并覆盖到火源区域。

4. 安全措施 :

查验喷头设置场所、规格、型号以及公称动作温度、响应时间指数(RTI)等性能参数。

测量喷头安装间距,确保喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合消防技术标准和消防设计文件要求。

特殊使用环境中的喷头,如存在腐蚀性气体或冰冻危险,应采取相应的防护措施。

5. 验收标准 :

喷头设置场所、规格、型号等性能参数符合消防设计文件要求。

喷头安装间距、与障碍物的距离符合消防技术标准和消防设计文件要求。

备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个。

请根据上述规范进行喷淋系统的设计和安装,以确保消防系统的安全可靠运行。需要注意的是,规范可能会随着时间更新,因此在具体实施时应以最新的国家标准或地方消防规定为准